Estimado Ing:
Como Usted lo ha mencionado, los medidores de nivel ultrasonico se ven afectados por las densas nubes de polvo formados por solidos en polvo muy finos (cementos, harinas, etc.) Recomiendo para esta aplicación utilizar un medidor de nivel de micropulsos guiados. Este medidor tiene la capacidad de emitir un micropulso sobre una sonda que corre desde el techo del silo hasta en final y no se ve interrumpido su recorrido por ningun agente externo, que no sea el nivel exacto del producto. Le recomiendo que se ponga en contacto con nuestro Gerente de Ventas Ing. Gerardo de la Rosa Aboytes, para que inmediatamente le envie un agente especializado de ventas y revise directamente en su domicilio su aplicacion.
Le agradezco su interes.